29/11/2012
Котел АРИСТОН GENUS 36. Газ потух, на дисплее надпись-БР1, задержка ВКЛ пневмореле. Что делать?
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Котел АРИСТОН GENUS 36. Газ потух, на дисплее надпись-БР1, задержка ВКЛ пневмореле. Что делать?
Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую - сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на б2б поставки производители из России
24/07/2014
Прочистить пневмореле или поменять на нормальный, может быть еще проблема с самим газом.
Не нашли ответа на вопрос котел аристон 24FF загорается красная лампа нет пламени делаем reset но через время опять тухнет пламя и горит красная лампа 501
Значит проблема с подачей газа, после чего котел сам перегружается…
Где купить стабилизатор напряжения для газового котла?
… покупать стабилизатор напряжения для газового котла в электротехническом…
04/11/2014
задержка вкл пеневмалоле?
08/11/2014
Как запустить котёл єсли ошибка БР1
26/12/2014
Василий- в котле нет пневмореле. Или вы этого тоже не знали?!
26/12/2014
Да Василий- это чмо от аристона. Специально гонит, чтобы 1256 грн платили за сброс БР1
04/10/2015
В котле "аристон генус 36 фф" не зажигается газ. На дисплее БР1 задержка вкл пневмореле. С газом все ок.
Что делать/ремонтировать?
04/10/2015
"В котле "аристон генус 36 фф" не зажигается газ. На дисплее БР1 задержка вкл пневмореле. С газом все ок. Что делать/ремонтировать?"
- проблема в поступлении воздуха. Нужно прочистить воздухоотвод. Но как проверить: правильное это решение или нет? - просто - в верхней части оборудования (котла) находится камера с вентилятором (как раз куда прикреплена труба воздухоотвода). По левую и правую стороны трубы воздухотвода расположены два больших отверстия (сантиметров 15-20 в диаметре), закрытые чёрными пластмассовыми крышками. Выкл котёл. Выкручивается стопорный шуруп из пластмассовой крышки (одной достаточно), крышка прокручивается на 180 градусов и вытаскивается вверх (откладывается в сторону). Включается котёл (не забываем на время удержать кнопку "резет" - чтобы скинуть отмеченную в программе ошибку). И если всё работает, то я прав. Следовательно - проблема в воздухоотводе (надо его почистить - продуть к примеру компрессором, открутивши предварительно трубу от котла).
п.с. Также на зиму можно оставлять крышку открытой чтобы забор воздуха в котёл шёл тёплый из помещения (во избежание конденсата и остановки работы котла).
07/02/2016
сколько стоит пневмореле на катёл газлюкс эконом
11/11/2016
Задержка вкл пневмореле в аристон генус 36фф?
11/11/2016
В котле "аристон генус 36 фф" не зажигается газ. На дисплее БР1 задержка вкл пневмореле. С газом все ок.
Что делать/ремонтировать?
16/04/2018
котел аристон 24 ff выбивает ошибку БР2, БР1 что делать?