14/12/2013
Котел Ariston Clas 24 FF падение давления в СО с 1,8б до 0,5б за 60 минут
вот занимаюсь ремонтом в своей квартире и ложу плитку в ванной и туалете. Только так получилось что нужно резать плитку на пополам, потому что она не подходит под стену. Теперь эту плитку нужно резать.слышал что нужно болгаркой.
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Котел Ariston Clas 24 FF падение давления в СО с 1,8б до 0,5б за 60 минут
Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать производители и экспортеры из россии на экспорт - прочитайте, вы узнаете много нового.
18/12/2013
Описанная Вами проблема может быть вызвана следующими причинами:
Наиболее вероятная - утечка в системе отопления (доже незначительная течь может вызвать падение давления за указанное Вами время).Второй вариант - неисправность пластинчатого теплообменника ГВС или крана подпитки. Вода из системы отопления может уходить в санитарный контур водоснабжения через кран подпитки или пластинчатый теплообменник ГВС, при условии что давление в санитарном контуре ниже чем в СО (что маловероятно).Падение давления также происходит при неисправности расширительного бака, но в этом случае падение давления будет происходить при понижении температуры в системе отопления, и наоборот, при повышении температуры давление воды в системе отопления будет расти, вплоть до срабатывания предохранительного клапана.Почему может падать давление в системе отопления?
…Если постоянно падает давление в системе отопления, то, это ……
Какие отзывы о газовых котлах аристон?
…давно занимается производством котлов и уже давно стала …мире.…
13/04/2014
котел аристон Clas 24 падает давление до 0 в течение нескольких часов и котел не отключается. С СО все в порядке, при включении горячей воды давление увеличиваются на 0,3- 0,4, а при отключении воды показания становятся прежними. В котле происходит треск, похожий на закипание воды. Котел очень быстро набирает заданную температуру и отключается, а затем быстро включается. Вчера специалист промывал систему от накипи ,т.к. котел отключился и показывал ошибку 104( из-за этого его и вызвали),но давление в системе в то время было 1,5 , а сегодня утром после ремонта -0. В чем причина?
21/09/2015
ссс
24/09/2015
ошибку показывает 108
24/09/2015
внутри котла шумит бурлит вода. давление быстро падает и показывает ошибку 108
06/10/2015
в какую сторону нужно крутить кран чтоб поднять давление?
03/03/2016
падение давления воды и капает вода с сливного штуцера в котле