18/12/2013
Котел оазис выдает ошибку е1 при пуске, давление в газопроводе нормальное.
при пуске трещит блок управления котлом
Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Котел оазис выдает ошибку е1 при пуске, давление в газопроводе нормальное.
Если вы закупаете товара оптом, можете экономить импортируя их напрямую - сайт помогает находить поставщиков для примера вы можете найти поставщиков на насосы пожарные нормального давления производители из России
07/02/2014
А в системе нормальное давление?
Неисправность в газовой колонке «Оазис»
Не включаеться ГВС на газовом котле ОАЗИС. Ошибку Е-4 не выдают.
Настенный котел оазис поломка ГВС
… оазис зрт-20 есть внизу розетка с…сам , бнз настроек. При раскорачивании…
05/10/2014
Котел настенный Оазис выдает ошибку Е1,давление газа и водяного контура в норме.
28/12/2014
КОТЁЛ ОАЗИС ВЫДАЁТ ОШИБКУ Е1
19/10/2015
Поменяй релюшку неней написано с боку 30 вольт черный пряпоугольной формы, идут сначала 3 или 4 потом с радиатором и потом она похожая на те 3 , проверить она или другая выпай если плата молчит она, или прикоснись к корпусу отверкой нежно чтоб почувствовать вибрацию. Я купил аналог на 24вт т.к. на 30 вт небывает кроме надписи на корпусе цена 100 руб на 19.10.2015 если не найдешь любой другой подайдет на амперность посмотри ножки через провода перепояишь +,- нет неспутай 2 ножки ток подача как правило тонкие маленькие , 2 ножки переключателя мосивные
30/03/2016
КОТЁЛ ОАЗИС ВЫДАЁТ ОШИБКУ Е1
30/03/2016
А в системе нормальное давление? он часто отключается да в норме